Maximális terhelőáram meghatározása

Indította Byom, 2024. május 16., 05:39:17 DÉLELŐTT

Előző téma - Következő téma

Byom

Tisztelt Szakemberek,

egy iskolai feladatban maximális áramot kell meghatározni a vezetőkhöz, de sajnos nincs hozzáférésem a legújabb szabványokhoz (az Interneten található megoldások pedig ellentmondásosak).

Le tudnák írni, hogy az alábbi esetekben a csökkentési szorzók (a*b*c) konkrétan milyen értékeket vennének fel?

- 2 db egyerű kábel (XLPE) párhuzamosan egymás mellett, védőcsőben (külső falon), üzemi hőmérséklet +70 °C.
- 1 db egyerű vezeték (PVC), védőcsőben (külső falon), üzemi hőmérséklet +70 °C.
- 1 db 5 eres vezeték (PVC), védőcsőben (külső falon), üzemi hőmérséklet +70 °C.

Köszönöm.

    Fecó

    Ebben az esetben "csökkentési szorzó" csak a környezeti hőmérsékletre értelmezhető, ami XLPE vezeték esetében 0,58. PVC szigetelés esetében, vélhetően mivel annak a 70 C° a megengedett határérték, nem is közölnek adatot csak  60 C°-ig, itt 0,5 a szorzó. Az a b c szorzónak mit értesz? Az üzemi hőmérsékletnél ugye a környezeti hőmérsékletre gondoltál? Mert az XLPE megengedett üzemi hőmérséklete 90 C°lennne.

      Byom

      Amit találtam mintapéldát azt írja, hogy:

      Kábel (XLPE) In = 55A

      Csökkentési szorzók:

      - 2 kábel párhuzamos fektetése miatt : x0,57
      - védőcsőben (külső falon) miatt :     x0,9
      - üzemi hőmérséklet +70 °C miatt :     x0,91

      I = 55 (In) * 0,57 * 0,9 * 0,91 => 25,675 A

      Ennek a mintájára keresem a már leírt esetekben a szorzótényezőket (ezeket neveztem el a, b, c-nek).

        Byom

        Idézetet írta: Fecó Dátum 2024. május 16., 07:43:02 DÉLELŐTT Az üzemi hőmérsékletnél ugye a környezeti hőmérsékletre gondoltál?

        Igen, sajnos a mintapélda is így hivatkozott rá.

          Sztrogoff

          Szerintem itt prücök került a gondolatmenetbe.
          A PVC szigetelőanyagú vezetékek szigetelésére 70 °C a megengedett. Ez magában még nem jó semmire. A megadott terhelhetőség a ma érvényes szabványban 30 °C környezeti hőmérsékletre van értelmezve, mely 30 °C környezeti hőmérsékletnél a megadott terhelhetőség igénybevételével megy fel a szigetelés hőmérséklete max 70 °C-ra. És ha a környezeti hőmérséklet magasabb, mint 30 °C, akkor lehet/kell alkalmazni a csökkentő tényezőket, melyekkel beszorozva a 30 °C környezeti hőmérsékletre vonatkozó terhelhetőséget, megkapjuk azt, hogy az adott magasabb környezeti hőmérsékleten mely árammal terhelve éri el a szigetelés a 70 °C hőmérsékletet.

          Fentiekből következőleg 70 °C környezeti hőmérsékletre azért nincs csökkentő tényező, mert akkor már a PVC szigetelés elérte megengedett maximális hőmérsékletét terhelés nélkül is.

          A szabványban levő (egyik, a sok hasonlóból) táblázat fejlécét mellékelem, amely rövidebben ugyanezt mondja, hátha túlságosan elbonyolítottam.

            Sztrogoff

            Idézetet írta: Byom Dátum 2024. május 16., 08:04:25 DÉLELŐTT Csökkentési szorzók:
            - 2 kábel párhuzamos fektetése miatt : x0,57
            - védőcsőben (külső falon) miatt :     x0,9
            - üzemi hőmérséklet +70 °C miatt :     x0,91
            Az utolsó bajusznál tehát van valami prücök, mivel minden terhelhetőségi adat olyan, hogy azzal a szigetelés eléri maximálisan megengedett hőmérsékletét, ami PVC-nél 70 °C.

            A középső bajusznál is van prücök, mivel a mostani szabvány nem szorzótényezőkkel operál, hanem rengeteg elhelyezési körülményt definiál és ezekre határozza meg a terhelhetőséget. Így szorzótényezőnek nincs értelme, mert mit is szorzunk azzal? Nincs "alap" terhelhetőség.

            Az első bajusznál az a gond, hogy két kábel, vagy két áramkör, vagy két köpenyes vezeték esetén 5 sor van egy táblázatban, különféle elhelyezésekre, és a szorzótényező 0,8-0,85 között változik, így kérdés, a 0,57 honnan származik.

              Byom

              Idézetet írta: Sztrogoff Dátum 2024. május 16., 08:29:01 DÉLELŐTT Fentiekből következőleg 70 °C környezeti hőmérsékletre azért nincs csökkentő tényező, mert akkor már a PVC szigetelés elérte megengedett maximális hőmérsékletét terhelés nélkül is.

              Sajnos több olyan példa kering az Interneten, amikor a legkisebb szorzótényezőt használják arra a környezeti hőmérsékletre is, ami a táblázatban már nem megtalálható.

              A megadott XLPE mintapélda egyébként helyes?

              A PVC esetén mekkora a legutolsó környezeti hőmérséklet és szorzó, ami még a táblázatban elérhető?



                Sztrogoff

                Miként Fecó írta feljebb, 60 °C és a tényező 0,5

                  Byom

                  Köszönöm.

                  Nem láttam az #5-öst, amikor írtam a #6-ost.

                  Próbálnék kihozni valamit a dologból, de mivel nem látom a szabványt, nem tudom milyen adatot, információt adjak meg főleg a "középső bajuszhoz".

                  Sztrogoff az óradíjad mennyi lenne?;D

                    Byom

                    Ha a védőcső a ház homlokzatán vízszintesen és függőlegesen is futna, felmenne a tetőre, ahol a ismét vízszintesen futna tovább, ez milyen elhelyezési körlüménynek számítana? A terhelhetőség értékét ebben az esetben hogyan határozza meg?